剧院装修关于声学处理的案例分析

2018年4月16日10:56:50剧院装修关于声学处理的案例分析已关闭评论 暂未收录 45 阅读

摘要:文章根据实际案例对剧场装修的声学施工技术案例要点进行分析,期望同行之间可以互相指导建议,提高装饰装修施工水平。
关键词:剧院装修;施工技术;声学处理
1.剧场声学装饰施工技术概况
某剧场的主体结构主要为钢结构体,包括核心区域中心剧场,整个结构完全有几万吨钢材组装而成,从池座、楼座、高空天棚等都是钢结构,剧场内部装修在剧院建筑中是非常另类的,整个剧场墙面为进口阳极氧化A5系穿孔铝板,铝板后面配备吸音幕帘及弧形声学隔墙,在幕帘前面安装音响设备达到环绕音响效果。剧场分为三层楼座,这在中国剧院建筑中也是仅有的例子,三层楼座拦河是由三层石膏板面层完成的三维曲面造型,在面层上安装了4000个GRG扩散体达到漫反声效果。无论从设计还是施工都是非常具有挑战性的工作。在深化设计施工过程中,我项目部总结出了以下关于剧场声学装修的的施工技术案例
2、案例一:剧场楼座池座钢结构基座声学安装方案
方案及施工工艺分析:这座剧场非常特殊,剧场主体结构为钢结构,分三层楼座一层池座,楼座及池座需重新焊接次生钢结构基础才能进行面层施工,这和以往的剧场楼座和池座都是钢筋混凝土结构有着很大的区别,。项目部组织施工人员进行现场实地测量,着手进行了深化设计工作,最开始钢结构设计只是普通的钢结构深化设计,同原结构的链接方式都是直接满焊的形式,我们把深化设计图纸报给负责剧场声学设计的MBBM声学咨询公司后,被否定了,对声学要求极高的MBBM要求所有和原结构链接的方式必须要有声学处理,杜绝出现声桥,并要求最大限度的降音。那就是要求次生结构必须和原建筑结构有一个缓冲层,经过设计方和施工方的讨论和资料的搜集,我们从以往进行鲁班奖评奖过程中了解的机房基础减震设备(附图1)得到了启示,有了初步的方案:在原结构与次生结构链接用两块12mm厚钢板链接,钢板之间放一层减12mm厚减震垫,钢板与钢板用φ14螺栓链接,螺栓套内径为φ14mm减震圈,达到完全减震的作用(附图2)。在进行样板实验后,发现直接和原结构连接的减震垫安装完成后,进行立柱与钢板的焊接中,由于温度过高融化了减震垫,使其失去了相应的减震隔声效果。幼儿园教育教学论文这肯定是声学不能容忍的事情,最后我们又重新进行了深化,将于原结构连接的立柱分成两段,在立柱之间用两块钢板连接,先将钢板分别焊接在两段立柱上,在钢板与钢板之间放减震垫和连接钢板的螺栓上安装减震圈(附图3),随之解决了施工的难点…………

weinxin